Чтобы увеличить давление в настенном газовом котле Termet, выполните следующие шаги. Однако прежде чем начать, убедитесь, что вы это делаете безопасно и правильно. Если вы не уверены в своих действиях, лучше обратиться к квалифицированному специалисту.

  1. Проверьте манометр: Найдите манометр на вашем котле, который показывает текущее давление воды в системе. Обычно оптимальное давление составляет от 1 до 2 бар в холодном состоянии.
  2. Убедитесь, что котел выключен: Для вашей безопасности и точности измерения давления перед работы с системой она должна быть холодной.
  3. Найдите клапан подпитки: Обычно это небольшой вентиль или кран, который соединяет систему водоснабжения котла с основной водопроводной системой вашего дома. Он может находиться внизу котла или рядом с ним.
  4. Откройте клапан подпитки: Поверните клапан аккуратно против часовой стрелки, чтобы начать подавать воду в систему. Следите за манометром и убедитесь, что давление повышается, но не превышает рекомендованные производителем пределы.
  5. Закройте клапан: Как только давление достигнет необходимого уровня (обычно 1,5 бар — для большинства систем, но уточните в инструкции вашего котла), аккуратно закройте подпиточный клапан, повернув его по часовой стрелке.
  6. Проверьте систему: Включите котел и проверьте, работает ли он нормально. Если вы заметили утечки или другие нестабильности, это может свидетельствовать о наличии других проблем в системе.


Если после этих действий вы все равно не можете установить правильное давление или если оно продолжает падать, возможно, у вас есть утечка в системе или неисправность расширительного бака. В таком случае рекомендуется вызвать профессионального специалиста для диагностики и ремонта.